Je voudrais savoir si on a le droit de mettre un raccord en laiton sur une installation de gaz Laurent
Publiée le 18/04/2019 par
Picbleu
Le raccord laiton est interdit pour le gaz
Le raccord laiton ne s’utilise qu’en plomberie pour raccorder 2 tuyaux de natures différentes (acier et cuivre par exemple). Il sert à assembler 2 tubes à collet battu. Il est interdit pour le gaz. Suivant l’arrêté du 2 août 1977 modifié, les raccords utilisés doivent être des raccords du commerce NF gaz assemblés par brasure forte (plus de 450 degrés).Dans le doute ou lorsque l'on ne possède pas le matériel de brasage et les compétences, il est préférable de s'adresser à un professionnel agréé Qualigaz.
Est ce que cette réponse vous a été utile ?
1